                 建筑工程是一個綜合性很強的行業,涵蓋了很多專業。一個高質量的建筑工程必須是每一道工序和每一道工序都符合質量要求。在模板工程中就應該注意以下問題:

                (1)模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求;其安裝的標高、尺寸、位置正確。

                (2)控制模板起拱高度,消除在施工中因結構自重、施工荷載作用引起的撓度。對不小于4m的現澆鋼筋混凝土梁、板,其模板應按設計要求起拱。設計無要求時,起拱高度宜為跨度的1/1000~3/1000.

                (3)當層間高度大于5m時,應選用桁架支?;蜾摴芰⒅?。當層間高度小于或等于5m時,可采用木立柱支模。

                (4)采用扣件式鋼管作高大模板支架的立桿時,支架搭設應完整,應符合下列規定:

              1)鋼管規格、間距和扣件應符合設計要求。

              2)立桿上應每步設置雙向水平桿,水平桿應與立桿扣接。

                 3)立柱接長嚴禁搭接,必須采用對接扣件連接,相鄰兩立柱的對接接頭不得在同步內,且對接接頭沿豎向錯開的距離不宜小于500mm.嚴禁將上段的鋼管立柱與下段鋼管立柱錯開固定在水平拉桿上。

                 4)立桿底部應設置墊板,在立桿底部的水平方向上應按縱下橫上的次序設置掃地桿。

                 5)滿堂支撐架的可調底座、可調托撐螺桿伸出長度不宜超過300mm,插入立桿內的長度不得小于150mm.

                 6)立桿的縱、橫向間距應滿足設計要求,立桿的步距不應大于1.8m;頂層立桿步距應適當減小,且不應大于1.5m;支架立桿的搭設垂直偏差不宜大于5/1000,且不應大于100mm.上下樓層模板支架的豎桿宜對準。

                 7)承受模板荷載的水平桿與支架立桿連接的扣件,其擰緊力矩不應小于40N·m,且不應大于65N·m.

                (5)底模及其支架拆除時,同條件養護試塊的抗壓強度應符合設計要求;設計無要求時,應符合規范要求。

                (6)模板及其支架的拆除時間和順序必須按施工技術方案確定的順序進行,一般是后支的先拆,先支的后拆;先拆非承重部分,后拆承重部分。

                (7)對于后張預應力混凝土結構構件,側模宜在預應力張拉前拆除;底模支架不應在結構構件建立預應力前拆除。

                (8)大體積混凝土的拆模時間除應滿足混凝土強度要求外,還應使混凝土內外溫差降低到25℃以下時方可拆模。否則應采取有效措施防止產生溫度裂縫。

                 在工程質量上,模板施工質量直接影響混凝土工程的質量,高質量的模板工程不僅減少了混凝土面層濕作業的材料和人工費,也提高了結構工程的檔次。由此可見,模板在混凝土工程中的作用是十分重要的,了解其中的質量管理也是我們每一個工程人的責任。(工程部  張藤?/span>